До речі на рахунок COP:
У тому році робив заміри.
На вулиці було біля +5+6°С.Брав звичайний ватметр і секундомір і за певний час розігрівав одне й теж приміщення до однакової температури і кондіем і обігрівачем.Ніякої COP 2,5 (при таких температурах) не було,максимум що вийшло біля 1,7-1,8.Розумію що суб'єктивні заміри,але-ж ми живемо у реальних умовах,а не гіпотетичних.Може ще хтось проводив подібні виміри?самому просто цікава тема.
Di-MA
Пропоную Вам ще трохи вивчити цю тему тому що Ваші знання поки що трохи хибні. ТН повітря-вода набагато комфортніший аніж повітря-повітря. Бо немає шуму і руху повітря. У батьків гарно працює із радіаторною системою опалення. Так єфективність трохи гірша за низькотемпературний теплий пол але все одно краще ніж газом опалювати.
З приводу використання звичайного тена у морози, то є непогане рішення тому що за опалювальний сезон днів із температурами нижче -15°С буде не більше 10-15 залежно від регіону. І не має сенсу купляти ТН із зайвою потужністю. Система із ТН потужності якого вистачає для опалення будівлі приблизно до -10°С а коли холодніше підключати на допомогу йогму тени буде оптимальною з точки зору ціни.
Ось наприклад СОР звичайного кондиціонера старт-стоп який не позиціонується взагалі як тепловий насос.
В моделі GA50VB ви можете бачити що при -10°С СОР буде 2,76 при температурі в кімнаті 21°С.
Di-MA
Пропоную Вам ще трохи вивчити цю тему тому що Ваші знання поки що трохи хибні. ТН повітря-вода набагато комфортніший аніж повітря-повітря. Бо немає шуму і руху повітря. У батьків гарно працює із радіаторною системою опалення. Так єфективність трохи гірша за низькотемпературний теплий пол але все одно краще ніж газом опалювати.
З приводу використання звичайного тена у морози, то є непогане рішення тому що за опалювальний сезон днів із температурами нижче -15°С буде не більше 10-15 залежно від регіону. І не має сенсу купляти ТН із зайвою потужністю. Система із ТН потужності якого вистачає для опалення будівлі приблизно до -10°С а коли холодніше підключати на допомогу йогму тени буде оптимальною з точки зору ціни.
Ось наприклад СОР звичайного кондиціонера старт-стоп який не позиціонується взагалі як тепловий насос.
В моделі GA50VB ви можете бачити що при -10°С СОР буде 2,76 при температурі в кімнаті 21°С.
Ну,хибні то й хибні,а чому ні хто не згадує вологу зовнішнього повітря?навіть на профільованих сайтах не має згадки,да і ви нічого не кажите,навмисно чи не знаєте про що мова?Мається на увзі система "повітря-.....",і що відбуваеться з роботою зовнішнього блоку коли вологість сягає >80%,про яке СОР і ККД будемо вести розмову в таких умовах?,а такі умови у міжсизоння кожен день.
Ще раз запитую,приладами перевіряли СОР ?
Якщо я другу зиму опалюю тепловим насосом будинок в якому є газовий котел, твердопаливний котел та електричний котел з тарифом на опалення і двозонний лічільник то має напевно сенс ?
Випаровувач обмерзає у проміжку температур від +5 до -5. Кількість відтаювать залежить від вологості. За найгірших умов приблизно раз на 30 хвилин треба розморозити його. Розморозка займає від двох до трьох хвилин і знижує СОР на 10-15%.
Приладами перевіряв і вже казав вам про реальні СОР =2 при -15. При температурі біля 0 СОР = 3.4 а за температури +8 як було вчора СОР = 3.8
тепловий насос - дороге задоволення. чи вже є які ноу -хау , щоб його здешевить. я щось пропустив? _________________ Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
тепловий насос - дороге задоволення. чи вже є які ноу -хау , щоб його здешевить. я щось пропустив?
Звичайний кондицыонер теж э ТН,так що казати про дорого чи не дорого залежить від системи реалізації.Єдине що важаю е сенс вести розмову про ТН це система вода-вода організована через річку з достатньою течіею,але це не дуже законно.
https://youtu.be/Vy6bnvJ8pOg _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Майже усі пасивні нагрівачі мають ККД біля 1ці.(100%),це не є ноу хау чи секретом,мова йде про ТН ,там ККД 1:2-3 на тепло сягає 200-300%,при певних умовах.
то всьо херня, надо бурить отверстие и греть гараж геотермально. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
FIAT, Lancia, AR та не італійські авто.
т. О9З-О64-28-О6
т. О99-ОЧI-ЧЧ-Ч2
Якщо комусь цікаво зараз м.Дніпро -2°С вологість 86% ТН видає 5180W при споживанні 1470W COP = 5180/1470 = 3.52 Температура подачі у систему опалення 37.8°С